quote:以下是引用kdrjl在2013-12-13 13:48:42的发言:quote:以下是引用李文华在2013-12-13 12:20:32的发言:
可以在其中一台变频器内对两台电机的电流或转矩进行比较并乘以一个合适的系数作用到这台变频器的速度调节器的前端(斜坡函数发生器的输出端)作为附加给定,对这种弹性联接的负载,无论是同步还是负载均衡,效果均很好(我在2010年自动化专家会议上做过交流),前面讨论的droop功能也可实现,只要效果好,都是好办法。
那这种转速给定的补偿是正补偿(做加法)?还是负补偿(做减法)?如果是负补偿(做减法) ,与速度调节器DROOP功能原理是一样的。只不过是方法和路径不同。
----- 两位大侠讲的负荷分配方法,我们常用于热轧中厚板线粗轧机/精轧机的上下工作辊驱动,双边剪的夹送辊DS和OS两侧驱动。对于非同轴弹性联接的应用场合,速度同步和负载均衡效果挺好。