回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-03 14:46:51

109楼

quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-02 16:26:05的发言:
有一件事情忘了交代,就是这个站点有故障的模块换到另外一个站反而不出故障,将不出故障站点的模块换到这个站点上,问题又出了。这样我们的焦点就会缩小,也离我们的故障点越来越近了。

如果是这样,模块换了,前连接器没换吧,那么我怀疑接线有问题。
请问,模块型号是什么?是否具有模拟量模块?MANA,COMP补偿端与M如何接线的?电流四线制,两线制信号,还是混合?电压信号?热电阻信号?热电偶信号?是否具有补偿电阻?等等