quote:以下是引用H.L在2014-01-03 10:56:51的发言:
看了两遍,也没看明白。I/O模块是本身机架上的还是ET200从站的?从最后的描述看是远程站的,如果是远程站碰到这样的情况,我一般这样处理:
1、从最开始的描述现象来看是分站掉线了,我直接怀疑接口模块和通讯线路和电源模块,还有总线连接器。
2、现场有条件我就直接换接口模块了,假如现场有多个站,我就调换接口模块位置。
3、如果问题依旧,换连接器,再一步就换电源模块。
4、如果问题依旧,我就检查通讯线路,其实换模块的时候我就同时检查线路了,主要看两方面:线头松动或线路干扰。这是系统运行一年后容易出现的毛病。
5、线头我会重新拨皮接线,线路主要看有没有后期有什么施工改造等原因动过线路,或新增设备带来的干扰。
6、如果没有任何施工或新增等情况的发生,我就选择在通讯线路上加隔离器。如果有我就针对性排除一下。
7、排查线路干扰的时候我也会选择走临时通讯线的方法。
8、以上做法都是以缩小范围和排除法为原则的。先确定故障点,再找解决办法,比如最后发现应该是干扰造成的,再考虑如何接地,如何隔离。
9、共性问题我不怀疑I/O模块本身,我也不怀疑程序,因为已运行一年,除非有人动过。
10、如果问题依旧,我就改变波特率,一般是降低波特率。
说到这再说说等电位的问题,我是特别注重等电位和接地的,可干过的项目都很小,现场等电位也没人管,提要求也没用,有时想找个接地点都费劲。
11、还有,我特别担心PLC地和驱动地接一块,我脑子里会时常假想着这样的接地线上干扰信号接连不断的存在着。
12、是查主站还是ET200分站呢?我一般这样做:多个分站其中一个分站报故障,则查分站,多个分站主站报故障则查主站,多个分站都报故障查主站以及公共部分。
假如查主站,我会这样进行:
1、先重接电源线、通讯线,看插头、插针、安装是否松动、粉尘情况。
2、查干扰。和分站之间的干扰上面都提到过了,怎样只差主站干扰呢?两个方面:先看电源,分改变进线电源和更换24V电源两步。再处理系统接地,我喜欢同一个系统单独接地,接地线要满足标准要求,也喜欢采用浮地。
3、如果问题依旧,我就开始换硬件了,毕竟我比较相信这种档次的硬件的质量。那真要换,怎样换呢?
4、其实到这地步范围就小了,除了CPU和机架,还有什么呢?
5、最后提一点:排除要仔细,有时候疏忽害死人。

谢谢你的分析,很好,如果是从站掉站,那么所有模块都有问题是很正常的事情,这样检查反而排查的点少了,按照你的方法肯定可以解决问题了。但是现场出的问题时S7-400站点,虽然连接的PROFIBUS站点,但是没有发生过掉站现场,所以这一点可以排除了。上回我有发现了一点,就是这个站点所以模块换到别的站上(另一生产线,区别PROFIBUS站点)反而没有问题,别的站已经运行并且证明没有问题的模块换到这个站点又出问题,我感觉不是模块的问题,而是系统上有问题了,但是在上面的帖子上已经说了,因为整体设计不是我做的,所以不好做,比如,地有问题,怎么测,有了摇表又接到哪里,接地电阻测出来了,接地主干线又是怎样连接的,都是不确切的,通常只有原理图而没有施工图。