quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-03 15:39:44的发言:其实一开始,问题提出时,大家都想到是背板有问题,到了现场换了,并且亲自安装还有问题,硬件没有问题,难道其他原因造成的?转了一圈又回到出发点,什么样的情况会造成背板工作不正常,我们先看一下背板的简易图。

看红色的指引线,在缺省的情况下,CPU的逻辑地M与PE是连通的(上面说过拨开背板的连接片就与PE隔开了),PE上的干扰会影响到这个系统的逻辑参考点。那么再看看I/O模块的信号是否可以影响到M呢,参考下图。

由于I/O模块都是隔离的,外表信号是不会影响到系统的参考点的(逻辑地)。
S7-400出故障的情况很少见,但是S7-300由于安装的环境有的不太好,另外连接的继电器和电磁阀等感性设备没有安装释放回路,又与CPU的同电源(S7-400的电源与S7-300不同,是直接安装到背板上),而电源的M端正是PLC的逻辑地(可以参考S7-300系统安装手册),这样每次断开时就会放电,对M进行冲击而导致CPU所有的灯全闪,进入故障模式,断电再上电通常会正常操作,由于问题依然存在,故障还是会发生的。而S7-400呢,电源模块相当于220/24的变压器,已经隔离了,并且又换过,所以电源模块引起的系统故障基本不存在了,难道是外表接的这样好的地引起的?
有一个问题 比较疑惑。300PLC供电系统,PLC是否需要单独供电。曾经有一段时间都是给PLC单独供电,但是后期出现了两个24V电源的M端产生的电位差,后期又把M接在一起。如果接在一起的话,还不如用1个电源。因为M接在一起,一个电源和两个电源是一样的。
不知道这样理解对不对。到底300系统供电到底是公用一个,还是和其他24V用电分开,专家给个答案吧。