回复:产线干扰严重,电机凯线带电

楼前

  • 帖子

    544
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-01-04 00:31:26

3楼

地线有2V
怎么量出来的?

接地电阻是多少?

测量凯线两端的电阻值(铠装电缆只是机械强度),50-100米,是否采用屏蔽电缆?,地线还是要的

电抗器的选型是否合理

PLC产生干扰的--PLC供电是否处理了(控制回路的供电隔离了应该不会很严重的)