说下最近的一次配置S120-CU320-2PN伺服安全之旅。
伺服安全模块也是可以当做不安全的配置使用,在配置安全的时候与普通模块有2个区别
1在Message frame configuration 内为每个轴配置安全报文

2 在Function --safety integrated 内配置每个轴的安全地址,这个在硬件组态里面可以找到










最后修改过安全模块地址后一定要用安全编译的软件重新编译,后重新下载安全程序,否则可能会出现导致CU单元连接不上的问题