回复:“Zaxife”老师在吗? 有问题请教

dset

  • 帖子

    217
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2012-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-04 10:36:46

3楼

oh,谢谢了,这样一解释我就明白了。就是在一个“死”的周期内,快速跳过那些故障站,直接连接那个正常的通讯站。但是我觉得这个理论上可以的,实际应用的时候只要有一个子站发生通讯故障,整个系统可能就无法工作了。比如一个配料系统,在加料的过程中其中一种料对应的仪表通讯故障,数据不会更新了,那整个系统就无法继续自动配料了,只有进入手动配料过程,走完下面的流程。
不过你这个方法,对精度不高,响应速度慢的场合,或者通讯临时中断,通讯不稳定的场合,还是一个比较折中的解决办法。以后如果遇到这些情况,就用这种方法处理。正常情况下还是用DONE触发下一个子站读取数据就可以了。就是不知道会不会存在风险,因为不能直观看到通讯是一直正常稳定的。
老师就是老师,不要谦虚。