发布于 2014-01-04 11:26:21
4楼
楼主与1楼说的都有道理。
楼主的要求:三台风机、两用一备,定时轮换。可以确保三台风机的积累运行时间基本相同。
1楼说的功能(应定性为功能的补充) :正在运行的风机故障时,开备用风机。同时,封锁定时轮换运行功能及故障风机的输出点。【如:热继电器跳闸或断路器脱口。故障检测方法:取控制风机接触器的常开辅助点,作为运行返回信号之LOGO输入点。同时,该路风机控制点Q的二次电源,经过熔断器接其断路器的下面】
我再提一点补充功能:采用三个两档位的钮子转换开关(如:XB2-BD25),分别选择三台风机的手动(控制柜面板按钮控制)、自动(LOGO!控制) 。只有三台风机全部选择自动时,才允许 定时轮换。好处:开机时可随意选择风机的开启顺序及备用风机、有一台风机保养时可以防止自动定时轮换时变为一台风机运行等。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才