M430与224XP的USS通讯问题

已锁定

古田的牛

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2012-03-13

普通 普通 如何晋级?

M430与224XP的USS通讯问题

864

2

2014-01-04 15:04:00

我按照MM430简明调试指南进行的设置
1.首先进行参数复位操作;
2.P0003=3
P0010=1
P0100=0
P0205, P0300[0](我在操作时没看到这个地址,P0100之后就是P0304了)
P0304[0]=400
P0305[0]=27.5
P0307[0]=14.5
P0308[0]=0.82
P0311[0]=5500
P0320[0]=0
P0335[0]=0
P0640[0]=110
P0700[0]=5
P1000[0]=5
P1080[0]=17
P1082[0]=95
P1120[0]=15
P1121[0]=10
P1300[0]=2
P3900=3
命令源和频率给定源我都选的COM链路的USS,但运行时问题如下:
1.可通过设置USS_CTRL的RUN,启动或停止变频器,但更改Speed_SP的值时,变频器面板显示的值不变。
2.我重设了所有参数,更改Speed_SP的值时,变频器面板显示的值为Speed_SP的一半,且无法通过设置RUN控制变频器。
XP224的程序和变频器的参数设置是完全参照官方文档,为什么会产生如此奇怪的问题,大侠们帮忙看看。。
M430与224XP的USS通讯问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。