发布于 2005-02-04 11:03:04
0楼
我一个朋友的现场也碰到过这个问题,点动时会先反转一下,再正转,不知什么原因。
配置如下:MM440 55KW, 有输入输出电抗器,4极电机975转,带制动电阻。
负载对象是一个立式机床的切削转盘,属于恒转矩负载,我在使用SLVC控制方式(P1300=20,此时电机整定和优化都已做过且通过),变速箱处于高速档时效果很不理想,电机转速会出现振荡,导致齿轮很响。后来没办法只好改成VF控制方式后就不振荡了。SLVC时点动反转现象明显,vf时点动反转不大明显了。
上述现象请各位高手探讨一下。