quote:以下是引用飞也飞不高在2014-01-04 09:31:42的发言:
本人也做了7年了,从事行业是设备制造业,一般都是自己设计图纸,然后若有编程都是自己从头到尾编程 ,对于楼主的疑问,本人也有过一些,当我编写一个程序时,首要考虑到的应该是如何实现设备功能,一般来说程序结构都是从控制启停,控制速度,其它功能等几个大方向考虑,然后在此基础上编写,肯定是越简洁越好,一些重复的无数据处理的肯定用FC,有数据处理的肯定用FB,其余OB块基本不用,只是0B100会用来做一些初始化,一般这些应用都足够了,运行速度的话,个人感觉300/400PLC绝对是富余的,里面有太多功能根本从来没用过.
用FC或是用FB,主要看块的任务是否能在一个扫描周期(一次调用)完成。如果不能,则需要用静态变量和背景数据块来保存相邻两次调用之间需要保存的数据,这时需要使用FB。反之则应使用FC。
OB的使用问题,用得较多的是OB100、循环中断组织块(例如OB35)和硬件中断组织块。
其他常用的组织块和用法见专题讨论“与网络故障诊断有关的OB的应用与编程”。