公司刚引进一台德国设备,变频器型号是G130,电机是300KW。控制系统是用317CPU,通过DP网络连接变频器上CU320-2DP控制器。最近一开机十几分钟就PLC这边触摸屏就报警,变频器故障。检查变频器发现RDY灯闪烁。可恨的是老外没有配BOP20的操作面板,具体变频器报的什么警又不知道。停机三分钟后又能再开,再过三分钟又报警。最后没有办法用SCOUT 4.3通过DP网络,和变频器通讯,本人也不太会操作这个软件,不过还好,熟悉了下找到报警原因是变频器电源模块过热。再查变频器问题,发现内部两个轴流风机不转,往前查保险烧了两个。换完保险,故障解决。问题是风机的保险烧了变频器也不报警,要等模块过热了才报,这设计也太不合理了。也怪自己大意,早知道先把硬件检查下就解决了,看来以后还是先从简单的方面入手才行。