设备接地线很好,很粗。




柜内有传动设备时,必须注意,传动设备与PLC模块的接地不允许接在一块,否则问题就大了。

请问如果传动的底线与PLC的接地连在一起能有什么问题?难道这两个系统要单独接地吗?

接在一起会对PLC系统有影响吗?


一定不允许接在一起,否则有干扰。

你的意思是动力地和控制地必须分开吗?我们有的现场就是按照图片的方式接的,莫非有隐患?

并行接地没有问题,可以防止串扰,防止接地线太长,就没有天线效应了。
因为最终总要接到一起的。
来自西门工业子技术支持 高级专家