发布于 2014-01-05 09:06:13
126楼
请教专家
1:红颜色部分是不是在300的供电和其他24V电源不是一个的前提下,外面信号不会影响系统的参考点?
2:在附图当中图片一PLC后面是SM模块,图片二是DI DO模块,图片一有影响,图片二没影响
我想问的是SM现在大多数也是隔离的吧?此处的隔离是电源的隔离还是背板总线的隔离?
3:解决感性负载断电时放电对M的影响是否需要给PLC单端供电?
1: 红色引线是指PLC的逻辑地与PE在缺省状态下是相连的
2:数字量模块都是隔离,与背板隔离。
3:解决感性负载的释放回路与接到无关,在输出触点上需要加二极管(直流)和RC回路(交流)。
来自西门工业子技术支持 高级专家