quote:以下是引用jacky_andy在2014-01-04 00:28:31的发言:
quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-02 16:26:05的发言:
有一件事情忘了交代,就是这个站点有故障的模块换到另外一个站反而不出故障,将不出故障站点的模块换到这个站点上,问题又出了。这样我们的焦点就会缩小,也离我们的故障点越来越近了。

从这个现象来看,是否意味着出故障的站点的地有问题呢?
但是有一点想不明白,如果是profibus通信的话,无论短接片是否拔出,由于profibus 接头是压在屏蔽层上的,了理论上所有站的地应该通过profibus的屏蔽层都连接起来了。为什么还会出故障呢?想不明白。
屏蔽层作为连接PE 线太细了,想不明白。

是的,短接片拔出只是PLC的逻辑地与PE隔开了,但是需要通过RC接地,与PROFIBUS的屏蔽层接地无关,如果各点地不等电位,地环流通过屏蔽层流动,影响屏蔽效果,所以需要铺设一根粗的等电位连接线连接各站点,要么使用光纤。
来自西门工业子技术支持 高级专家