发布于 2014-01-05 09:54:04
3楼
问题一:如果是主从控制,两变频器不可以互无关联。否则就没有主从之说了;
问题二:先把主变频器的速度调节器输出连接到主变频器的模拟输出端子,然后把主变频器的模拟量输出端子连接到从变频器的输入端子,再然后,把从变频器的转矩给定连接到从变频器的模拟量输入端子;
问题三:最好是快熔,保护变频器输入元件;
问题四:输出电抗器,一般不用,只有变频器与电机安装距离超过50-100m以上才需要,而且与参数设置无关。
这种扫盲知识,可以在找答案中直接获得结果的。应该去找答案解决此类问题。
我是你的朋友