BOP面板调试6RA80,与70相比需要特别注意的参数设置

已锁定

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

BOP面板调试6RA80,与70相比需要特别注意的参数设置

4165

2

2014-01-05 12:38:32

最近第一次调试80驱动器,发现与70相比还是有一些不同:
1,各参数设置已无K或者B连接器而是直接使用r***,但用法相差不大。如设定点动固定值,70中参数为:P401=5.0,P402=-5.0,P436.0=401,P436.2=402;而80中是:P50401=5.0,P50402=-5.0,而P50436.0=52401,P50436.1=52402(参数r52401为P50401设定值)
2,编码器存在非标情况。如果参数P400中不存在你使用的编码器类型,则要自己进行定义。
比如设置1000转的编码器:P0400=9999(自定义),P0010=4(参数显示为编码器类型,否则有编码器参数显示不出),P0402=1,P0404=0020 0008(将P0404第3位以及21位设为1,表示编码器信号为a/b型方波,电压为24V),P0405=0000 0005,P0408=1000(编码器线数)
3,控制字,状态字报文也与70大不相同。80你必须在P0922中选择报文格式,当你不选择为999(自定义)时,报文结构就已经固定(具体参见相应功能图),如果需要自己进行定义就P0922=999.在其他模式如352情况下,虽然也可通过P2050等参数对其进行修改,但断电重启后会自动恢复初始设置。