quote:以下是引用kdrjl在2014-01-05 09:09:03的发言:
quote:以下是引用单简在2014-01-05 08:54:16的发言:
前提是主从电机都用矢量控制模式,,,,,

是呀,两系统就是矢量控制。但是他是大惯性系统,所以调节的快速性来不及,而且两电机的功率不同,一个大一个小,他们所收到的负载冲击也不同,动态速降和恢复时间也不同。

呵呵,这就是同步系统设计时要注意的,短板效应,系统的动态性能是以系统中惯量最大,动态响应最慢的那个轴为参照的,而且一般会以此轴作为参考基速,如果是实轴同步的话。

一味追求各个轴的刚性,即动态响应性能,经济上不划算,事实上也做不到。