现有一台西门子的压力变送器7MF4033-1DA00-2AA1,输出4~20mA标准信号,为什么直接接入331-7KF02-0AB0或331-1KF02-0AB0中都没有数据显示。全是+/-32767
软硬件设置如下:
331-7KF02-0AB0:
模块硬件跳线设置为D,软件HW中组态设置为【2DMU 4..20mA 50Hz D 】。
331-1KF02-0AB0:
无硬件跳线设置,软件HW中组态设置为【 I 4..20mA 50Hz 】。
但是该压力变送器直接接入数显的压力表后,立马有显示了。
经过数显表后,利用数显表的模拟量输出,接入331-1KF02-0AB0后,程序上有正确显示(之前设置没变)。
但是接入331-7KF02-0AB0仍然显示为32767.求高手指点什么原因?
正常了,谢谢~各位~!组态没有问题,问题出在刚好接线的那一路模拟量的跳线把"B",当成“D”了。所以读不出,当时出现问题的时候也纳闷了,又不是第一次用这个模块,设置组态都对。糗大了,不好意思了,各位,还望日后多指教。