其实,我以前也碰到过类似的问题,最后把仪表的RC接地给挑开了,外壳该接地还是接地。我在最开始设计PLC系统时,都是将PLC 的逻辑地与PE分开的,就是不用短接片。
在我刚入这行的时候,认为电源经过变压器变成24V这类的电源时,再经过整形滤波后做为5V、12V等给芯片电路供电时,这个地最好是浮地,我试着将这个地接到PE上,结果干扰很大。再后来才认识到西门子的系统很多将24V地直接与PE连接,这就是技术路线不同啊。
还有我以前都是采用单端接地的,就是不太相信我的现场的各个点是等电位的,只有电机线才用双端接地。
所以我现在做系统就喜欢用光缆或隔离器。
接地学问很大,直到现在,我也没有完全掌握。