VW100-VW120是22个字节。这很简单,你完全可以自己搞定的。遇到问题,首先要先尽自己所能。

网络1:
LD SM0.0
MOVD &VB100, AC1 //取VB100的地址
MOVD 0, VD0 //初始化VD0,存累加值
FOR VW4, 1, 11 //调用循环,11次

网络2:
LD SM0.0
LPS
MOVW *AC1, AC2
AENO
+D AC2, VD0 //累加
LPP
+D 2, AC1 // 地址+2,继续循环