quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-06 11:54:57的发言:
讨论到这里,问题其实已经可以判断出来了,地不是不好,是被影响了,这个点就是一个380/220的隔离变压器,将N接地了,地(PE)与CPU系统的逻辑地相连,干扰到系统逻辑地正常工作,出现一些奇怪的现象,例如,所有的I/O模块插拔故障.如果不清楚,下次介绍一下原因.

单相380/220隔离变压器次级输出一端是否接地都是允许的,但从我个人的应用经验看,次级输出一端接地的好处更多一些。从西门子电气控制系统的设计来说,大部分都是等电势的系统,因此单相隔离变压器次级一端接地,开关电源负极接地都是在同一等电势系统内必须做的。
这个例子有问题,关键在于它是如何将N接地的,如果是次级一端直接单点接地,除非接地本身出问题,否则是绝对不会出现干扰问题的。但如果在回路后再接地,那就会引入干扰。
迄今为止,我设计的绝大部分控制系统的单相隔离变压器的次级都是接地的,从来没有发生过一起干扰问题。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download