quote:以下是引用xkqxwhz在2014-01-04 09:20:14的发言:quote:以下是引用jacky_andy在2014-01-04 00:55:46的发言:你的传感器是安全产品吗?安全产品配套安全传感器才有意义,或者说才能够发挥功效?
在我们的设备上急停和安全门开关肯定是安全产品,传感器不是,实际上两个普通的传感器以1OO2的方式接入FDI模块也能达到最高SIL3的安全等级,所以为了节约成本一般传感器采用标准传感器。
如何知道配置达到什么级别?像你说的“实际上两个普通的传感器以1OO2的方式接入FDI模块也能达到最高SIL3的安全等级”