回复:应用探讨——西门子分布式故障安全技术探讨

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-07 09:48:39

97楼

quote:以下是引用xkqxwhz在2013-12-25 13:47:53的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2013-12-25 08:27:15的发言:



关于安全模块设置问题
单通道loo1的评估和普通输入点接入普通数字量输入模块的区别是什么?
单通道loo2的评估一个输入点同时接入到2个数字量输入,这个跟接一个有区别吗?对应的都是一个输入信号,想不明白。
是不是如果用到安全系统的话,最好用双通道的loo2评估?
安全模块检查差异时间,这个时间一般设置多少?看到一个项目,经常出现钝化现象。感觉跟这个有关系,

首选我们要知道,不管是1OO1还是1OO2的评估方式和什么有关?那显而易见和安全等级有关,我们使用安全系统的目的就是要达到设计所需要的安全等级。
单通道loo1的评估和普通输入点接入普通数字量输入模块的区别是: 单通道loo1的评估方式和使用经安全认证的传感器接入安全模块它的安全等级可以最高达到SIL2的安全等级,普通的模块是达不到这个安全等级的。
单通道loo2的评估一个输入点同时接入到2个数字量输入,这个跟接一个有区别吗?答案是肯定的,这个也跟你系统要达到的安全等级有关,实际楼主贴出的图已经说的很明白了, 单通道传感器以loo2的方式接入安全模块,模块并设为1OO2的评估方式那它的安全等级可以达到安全等级里最高的SIL3,而以loo1的形式最高也就能达到SIL2的安全等级。单通道传感器一个输入点同时接入到2个安全输入,这就是1OO2的接线方式,虽说它对应的是一个输入信号,但是安全模块扫描方式就和接入一个信号有很大的区别了,它是两个输入信号要分别对那一个输入点进行检测,然后把扫描结果进行比对,结果一致后才给出一个安全输出,一旦它们对输入点检测结果不一致,模块马上就会进入安全模式并把报警信息发送给CPU,而1OO1只是对单个安全输入进行检测,所以它达不到1OO2的安全等级。
是不是如果用到安全系统的话,最好用双通道的loo2评估?这个主要看你系统要达到的安全等级了!如果安全等级要求不是很高的话,也没有必要吧!
安全模块检查差异时间,这个时间一般设置多少?这个时间也不是固定的,要根据你现场的设备进行设定了(好像一般经过安全认证的安全元件都有这个参数吧),我们设备的急停按钮差异检测时间为30毫秒。



[COLOR=red]在设计系统中,必须要考虑HFT,即hardware failure tolerance(硬件失效余度)。前边的X oo Y中,HFT= Y-X。HFT值越大,即系统的余度越大,即系统中某一部分失效后,整个系统的安全功能并不失效。
1oo2系统,任意信号满足时,信号都可以输出,因此,HFT=1,即只要有一个信号满足,安全功能都可以保证,只有所有2个信号都有问题,安全功能才失效,因此可靠性较高。而对于2oo2的系统来说,必须2个信号全部满足,系统才会有输出,HFT=0,因此,可靠性较低。[/COLOR]

这个和你说的
它对应的是一个输入信号,但是安全模块扫描方式就和接入一个信号有很大的区别了,它是两个输入信号要分别对那一个输入点进行检测,然后把扫描结果进行比对,结果一致后才给出一个安全输出,一旦它们对输入点检测结果不一致,模块马上就会进入安全模式并把报警信息发送给CPU
不一致吧。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54659条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。