加装隔离变?是什么意思呀?你不是变频器的多机并联驱动嘛?怎么加隔离变呢?我还看不明白。

加断路器不灵,是因为断路器的短路电流阈值比较大,而变频器的短路保护很灵敏,所以导致变频器经常动作而短路器不动作。解决方案是,采用带热保护的短路器,设置热保护电流等于电机额定电流的1.2倍。这样电机有事,热继先跳,不就行了吗?

其他方案:现在不是有一种电机专用的保护器吗?每个电机配一个,然后让保护器的触点控制电机的进线接触器线包也可以呀。