回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    200
  • 精华

    47
  • 被关注

    353

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-07 21:06:32

137楼

quote:以下是引用jacky_andy在2014-01-06 19:31:57的发言:
quote:以下是引用啤酒鱼在2014-01-06 11:54:57的发言:
讨论到这里,问题其实已经可以判断出来了,地不是不好,是被影响了,这个点就是一个380/220的隔离变压器,将N接地了,地(PE)与CPU系统的逻辑地相连,干扰到系统逻辑地正常工作,出现一些奇怪的现象,例如,所有的I/O模块插拔故障.如果不清楚,下次介绍一下原因.


最好用图片说明一下,我们现在用的隔离变压器很多。还有这样的隐患,以后到现场排查一下。
以前为什么没有问题呢?

其实大家应该很明白一点就是,系统是三相四线制的 供电是PEN系统,即PE和N连接,如果是三相五限制,PE与N是永远分开的,那么这里的N是什么,是隔离变压器的负端,与上面所说的都不一样,即这里的N与变压器的N不是一个。那么这样有什么问题呢,就是隔离变压器的N到底是多少伏,现场测量N接近-110V,L接近+110v(小电流),如果N接地了,与L接到没有什么两样,那么电流就会流经PLC的背面,然后进入地,为什么会是长时间以后出问题,因为我们只维护设备不维护地,接地电阻升高了,那么背板总线的电位就升高了。
参考下图:





希望大家明白,有问题可以再发帖。
来自西门工业子技术支持 高级专家
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。