回复:修改安全程序后PLC会立即停机吗?

zya1323

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2011-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-08 00:10:13

15楼

quote:以下是引用纯属虚构在2014-01-04 09:39:09的发言:
quote:以下是引用zya1323在2014-01-03 11:01:35的发言:
quote:以下是引用纯属虚构在2014-01-03 08:35:02的发言:
的确是如楼主所说,在通过安全软件编译的时候,如果只修改了安全程序就只下载安全程序,无需下载其他的程序块

当然了,其他的块我又没动,没必要下载啊,现在关键是修改了安全程序,我用STEP7的下载按钮下载的,PLC没有停机,但下次重新断电上电的时候,PLC停机了,这是什么原因,怎么解释呢?

安全程序都有安全签名,有可能是在线修改未比较签名的一致性,重新上电时发现安全签名不一致,导致CPU停机

有人说 但安全程序也是能在里面临时BY-PASS相关点用来测试或紧急处理故障,且不需下载程序,????怎么做的??有人知道吗????????