回复:求助:WINCC数值显示的小数点位如何设置呢?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-08 09:26:42

9楼

1.首先,MEAS_PP是自己定义的功能块?标准库里的应该是MEAS_MON,莫非V8有变化?
2.解开BLOCK ICON后的3个PV值的属性要分别更改;这3个PV值的显示是有前后区别的,目前你的BLOCK ICON哪个9999的PV显示在最前面,所以后面的999.9与99.99是看不到的。
3.BLOCK ICON不解开,你修改的部分要看属性的定义是什么;这个BLOCK ICON明显不是标准的,是自定义的。因此,需要查看对象中属性赋予的特性,当然这个对象可以是单个对象,也可以是组合对象。具体的,这里不好解释的太清楚。也就是说,你要弄清楚,这个属性是如何定义的,就明白其真正的原因了!