quote:





这个系统肯定在某处把电源的N作为参考点相关了,只不过不容易找到该点。否则根本测不出+/-110V。
我们使用隔离变压器就两种。一种是初次级分列绕组的;一种是初次级中间有隔离屏蔽层的。
有屏蔽层的,屏蔽层出线接到金属板PE;使用这种屏蔽层变压器都是预计系统含有高频谐波的系统(含有变频器、斩波器)。
隔离变压器次级不接PE;而是使用双绞电缆(根据情况选屏蔽电缆;如提供给触摸屏之类。 注意:这些装置自身有还有变压器的;还可能是中点通过电容“接地”的)。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?