半路接的活,电柜已经制作好,也没有图纸,电柜内有CPU226 DC/DC/DC和ABB变频器自己查线的时候发现变频器的24V DC配电输出接到了PLC的1M和1L+上,然后1M和1L+又接到了PLC的输出电源M和L+上,自己觉得这种接法是错误的,于是就拆掉了变频器输出配电,修改了变频器的公共端,经过测试系统能够正常使用。考虑设备没有用多长时间,再说原来接线情况下系统也能使用,说明PLC应该好着。等待发给厂家使用1个月后,厂家回复PLC的SF灯红闪,没办法之后给予免费售后。发回西门子维修,待修好后想查明损坏原因,后来了解到是PLC的电源部分损坏了。现在只好怀疑是原来设计的接线有问题造成了PLC的隐患。这件事情最后承担教训的还是我,因为那时还没有结算发钱,领导看我做的工程出了问题,那么我的奖金受到了影响。鉴于这种情况,带来的教训是;
1.在复查时若发现有可能导致PLC损坏的接线时不能报有侥幸心理,东西表面看好着呢,其实里面可能出了问题。
2.接手的半路工程,若发现接线有问题应及时向主管领导反映,以免后来系统坏了让领导觉得是我自己在改线的时候搞坏了系统,给自己的名誉、经济带来不良影响。