quote:以下是引用三度雪落在2014-01-08 13:32:06的发言:
quote:以下是引用youhm在2014-01-08 12:35:38的发言:
把#FltWrongProgNo开始的8个位传送给#Fault

#FltWrongProgN是一个bool量,只有0、1两种状态,开始的8个位怎么理解

P##FltWrongProgNo是一个32位指针,所以要加载到同样为32位的TempPointer里。