quote:以下是引用zhd216在2014-01-09 16:38:23的发言:
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响
最好用三线加屏蔽电缆。

谢谢你的详细介绍,之前是用两线制接的,测出来温度和实际温度相差将近10℃,所以计划全部改成三线制。现在还有一个问题:因为距离比较远,大概需要120米,而实际市场上买到的屏蔽电缆一卷只有100米,能不能中间接上去,影响大不大?