我选用G130功率模块+控制器CU320-2DP+端子扩展板TB30+AOP30操作面板,以下问题不清楚,能否指导?
1:AOP30操作面板根据说明能直接安装在柜门上,请提供柜门开孔尺寸,以及连接电缆订货代号?
2:控制器CU320-2-DP以及TB30扩展板根据图纸需要DC24V电源,查功率单元单元中,X42-.1.2.3.4端子以及说明
能输出24V电源,是否控制器CU320-2-DP以及TB30的外部电源可在功率单元上取电源?
另功率单元上X9端子.1.2按照说明为接外部24V电源?是何含义?是否还需另接DC24V电源?
3:扩展板TB30X482.1.2.3.2.5按照图纸可接电位计,是否需要单独加装DC10V电源?
其中电位计脚1接+10V,脚2接X482.2,脚3接X482.2以及-10V?
4:端子定义!现按照工程需求,需要实现以下功能,如何设置?
TB30扩展板上~
X481.1设置为外部故障停车信号,无源常开点;
X481.2设置为变频启动信号, 无源常开;
X481.3设置为手动/自动信号,无源常开;
X481.5设置为变频器故障信号;
X481.7设置为变频器运行信号;
X482.1和.2接入外部电位计信号;
X482.3.4接入PLC4-20mA调速信号;
X482.5.6输出4-20mA电流信号;
X482.7.8输出4-20mA频率信号;
请教以上信号如何设置?