回复:SCL语言如何实现FB的输出与CPU AO输出的连接

EngineerStation

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-08-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-10 11:01:20

3楼

quote:以下是引用youhm在2014-01-10 10:49:43的发言:
SCL里调用FB格式是有些不同,你插入块调用会发现不同,OUT参数不是在园括号里的,IN_OUT参数则没什么不同,你这里的错误在于PQW是外设输出不能做为IN_OUT参数,所以你把参数改成OUT类型,然后按你后面的写法就正确了。


恩,谢谢youhm的解答,妹的,折腾了好久居然发现是酱紫的,为嘛要这样呢? 有没有文档?
哎,想玩高级货结果被整死了