quote:以下是引用Jun-Zi在2014-01-10 08:10:50的发言:
1、选择制动单元比较简单,一般按照和变频器同等功率就可以了
2、流过电阻的电流可以用以下公式计?R=U/I
U一般为710-750V(制动单元动作电压),各个厂家设计不太一样,可以按照750V来考虑。
R为制动电阻的阻值,一般制动单元都有规定其最小阻值,请按照手册选取。如果没有这个数据,请按照U/I来计算,I为最大允许制动电流,按照80%变频器的额定电流来选
3、制动电阻的功率按照以下来选:P=ED%*U^2/R
ED%:制动使用率,按照一般经验,ED%的范围是从10%-50%不等。
如果制动频度低(偶尔动作),选10%即可。如果是长期或频繁动作,则按30%-50%选择即可,一般30%可满足大部分应用要求
制动阈值按750V选?那可就悬了。因为MM440的F002(过压故障)只要超过750V就有可能被激活了。因为750以下600V以上是安全制动的电压范围,所以我更倾向于把直流电压阈值设置为620V为好。这样当突然的减速时,从620V就开始达到电机额定电流的吸收能力了,这还有100多伏的缓冲区呢,保证F002不被激活。安全制动至停止状态。