回复:S120的infeed的状态字1的bit2_Operation enabled位的问题

yanshan84

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-10 15:36:17

3楼

大家好!我后来发现是A6205警告,这个警告是会造成状态字1的bit2_Operation enabled短暂的为0;
A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, S_INF
反应: 无
应答: 无
原因: 在一个或者几个电源相位上的电压扰动
因此,脉冲会禁止至少 8 ms 的时间。
止。
警告值(r2124, 位方式编码的警告原
位 0: 由于电源故障引起的电源角度偏
位 2: 有功电流偏差
位 3: 电源频率偏差(极限值 : 115 %
位 4: 电源过压 (极限值 120 % * p0
位 5: 电源过压 (极限值 20 % * p02
位 7: 峰值电流故障
位 8: 非调节模式,没有 VSM (p3400.
位 9: 非调节模式:直流母线电压扰动
位 10: 非调节模式:电源电流不对称