回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

qq浮云

  • 帖子

    106
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-10 19:41:09

159楼

其实大家应该很明白一点就是,系统是三相四线制的 供电是PEN系统,即PE和N连接,如果是三相五限制,PE与N是永远分开的,那么这里的N是什么,是隔离变压器的负端,与上面所说的都不一样,即这里的N与变压器的N不是一个。那么这样有什么问题呢,就是隔离变压器的N到底是多少伏,现场测量N接近-110V,L接近+110v,如果N接地了,与L接到没有什么两样,那么电流就会流经PLC的背面,然后进入地,为什么会是长时间以后出问题,因为我们只维护设备不维护地,接地电阻升高了,那么背板总线的电位就升高了。
参考下图:





希望大家明白,有问题可以再发帖。如果N接地良好的话不会有+/-100v出现的。会不会是系统运行一段时间后由于突发原因L绝缘破损或对地绝缘电阻下降,而同时N接地不良,对地电阻升高。这时电流通过L~地~plc背板N形成回路,电流流过plc背板时影响到了plc。