其实大家应该很明白一点就是,系统是三相四线制的 供电是PEN系统,即PE和N连接,如果是三相五限制,PE与N是永远分开的,那么这里的N是什么,是隔离变压器的负端,与上面所说的都不一样,即这里的N与变压器的N不是一个。那么这样有什么问题呢,就是隔离变压器的N到底是多少伏,现场测量N接近-110V,L接近+110v,如果N接地了,与L接到没有什么两样,那么电流就会流经PLC的背面,然后进入地,为什么会是长时间以后出问题,因为我们只维护设备不维护地,接地电阻升高了,那么背板总线的电位就升高了。