quote:以下是引用2013明天会更好在2014-01-09 19:32:41的发言:
quote:以下是引用yming在2014-01-08 23:51:23的发言:
你的供电电网是什么制式的?是三相四线?还是三相五线的?

供电方式是三相四线制。零地共用。

我给你提供一点线索吧:
1、电机出线一相接地故障时,对于变频器进线实际上是A、B、C三相轮流接地;
2、如果电机接地此时的频率不够高(其实是指输出电压不高),IGBT脉冲很窄;导致短路电流不够达到断路器跳闸的地步。
3、在电机绕组电感反电势作用下,导致母线电压升高;进而导致制动单元一直动作;“努力”泄放电流;以便降低母线电压。
4、由于1 的原因,导致那个PEN电位在此处的周围交流成分升高(它的平均电压仍然是零!);同时影响到局部的变频器中点电位(这些变频器也有Y电容连接到上下两个电解电容中点)。
5、因为你这个PEN线本身就是允许电流通过的。
希望能理解。
能画出“能流”图吗?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?