回复:cp5613用profibus通讯问题

小河水

  • 帖子

    178
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-11 07:46:18

2楼

1:6RA80用DP去做调试及应用,应有S7-300或S7-400做支持,PC应与PLC通讯正常后,再用DP去联6RA80.。用CP5611.PROFIBUS.1 协议,其余的可能联不上。
2:6RA80感觉与PLC联系太紧密,若DP通讯断,PC机就与6RA80联不上。并在离线时在6RA80的CU中,将P918改为所用的DP地址,否则DP出问题时,6RA80的DP地址又回到126,.PLC找不到6RA80。.