S120,PM340,CU310DP,两个编码器(伺服电机编码器,用于测量长度的编码器)
用111报文来实现基本定位功能。长度编码器作为位置环的位置反馈来实现MDI定位控制没有问题。但在实现点动功能的时候,现场的长度编码器是不能转动的,这样就没有位置反馈了。这样就不能实现点动了(报F7452,跟随误差过大)。我想通过非周期通讯来修改P2502的值,当我实现MDI定位控制时P2502=2,当我要点动的时候P2502=1。但P2502修改的条件是P10=25。我想能不能通过非周期通讯来修改P10的值,资料上显示P10修改的条件是:P10=1即快速调试状态。我想请问一下,我能不能这样来实现点动功能和MDI功能的转换?如果不能那我应该怎么办啊?