quote:以下是引用bobo521314在2014-01-11 22:07:53的发言:
quote:以下是引用34353在2014-01-10 15:52:25的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2014-01-04 23:29:39的发言:
[quote][b]以下是
请问如果传动的底线与扰
你的意思是动力地和控制地必须分开吗?我们有的现场就是按照图片的方式接的,莫非有隐患?

有隐患,如果电焊机也用这个地的话,容易烧PLC。
对,我们就这样烧过。

---------------------
我也遇到过,6台整流器放在不锈钢支架上,整流器接地线接到了支架上,对支架电焊的时候,把一台整流器的地线烧断了。就是那种2.5mm2的黄绿线,估计是这个接地端子没有接好吧,旁边其他几台没有烧。按前面斑竹讨论的理论来讲,应该是不会烧的,关键是每个接地点都要非常牢靠接地,完全的等电位,没有电流流过,就不会烧了。就像PLC的N接地了,变频器的外壳也接地了,有时候会对PLC产生干扰,有时候又不会。估计就是“非常牢靠接地”这里发生了变化,理论上是不存在干扰的。当然,前提是并联接地,不是串联接地。