当初判断是底板有问题,既然都互换了,还是有问题,就将问题集中到外围设备对系统逻辑地的干扰了,这个干扰源最有可能是从地上来的,因为地与系统逻辑地是一个.干扰源可能是连接到PROFIBUS上的从站和HMI,现场察看,HMI和DP从站电源都接地了,应该没有电位差了,现场还有一个隔离变压器连接到地上了,脱开与地的连接,L与N对地有110v电压(应该是随机的,也有可能是其它值),但是这些电压是电容电压,通过空间和L,N两根线耦合,电流是非常小的,怎么样连接到地因该没有问题的(上面的图应该没有问题),除非是把另一根接地了或两根线电容扩大了;要么接地电阻扩大了,在小电流在接地电阻上产生足以干扰逻辑地的电压。还有一种可能就是隔离随着时间的长了,效果不好,源端耦合过来,在地上产生干扰电流,所有这些都是猜测,从处理问题的角度上,既然隔离变压器没有用于PLC系统,用于其它系统的220v供电,最好与PLC的地分开,另外既然隔离了,为什么还要接地,直接引一根相线完了,也起不到安全作用。问题是解决了,但是隔离变压器上电是哪里来的?希望有更好的想法。
另外还有一点就是PLC故障间隔有几个小时,有时出故障时,故障一直存在不消除,过一段时间就好了,可以复位操作,就好像IT系统单项接地故障时有间歇放电造成过电压一样,但是用户说这个系统负载不大。