我看了凌飞翼大侠的中值滤波库的帖子,有个地方没有搞懂,特来请教。
1."标记中值滤波占用的存储器"的那个网络中T34每隔100MS接通一个扫描周期,也就是这个库每隔100MS执行一次,那么是怎么做到T34每隔100MS接通一个扫描周期的呢。用P指令?
不知道这样对不对?
network1
LD SM0.0
LPS
AN T34
TON T33, 90
LPP
A T33
TON T34, 10
network2
LD SM0.0
LPS
A T34
EU
CALL 中值滤波:SBR1, &VB1000, AIW2, 14, VW1500
LPP
AN SM0.0
BMB VB1000, VB1000, 40
是这样的设置么