回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

dset

  • 帖子

    217
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2012-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-13 10:05:56

167楼

quote:以下是引用yming在2014-01-12 14:08:38的发言:



因为你不知道用户是三相四线 (L1、 L2、 L3、 PEN)还是三相五线制(L1、 L2、 L3、N、 PE),所以,系统设计上,从来不引入(使用)N。也就是说,系统只有PE;用户可以接到上述任意两种供电网络上。
注:设备上也有单相的照明、风机等等。但它们是独立系统之外的、总电源之前引入的、是通过漏电开关来提供的。确保不会因漏电有电流经过系统的PE!

意思是说:隔离变压器的N与地脱开后,隔离变压器的110V电压是隔离变压器的负载的滤波电容导致的?就像220V的开关电源,如果外壳不接地,他的外壳对地就有110V电压? 也就是说楼主的隔离变压器的负载很有可能是开关电源这类负载?
欧洲和日本那边的设备,控制电源一般都是隔离变压器出来的,隔离变压器220V到开关电源到DC24V,然后隔离变压器和开关电源接地。所以他们需要的电源一般都是四线(L1,L2,L3,PE)。而我们国内的控制柜一般是5线制(L1、 L2、 L3、N、 PE),。我们国内好像不喜欢用隔离变压器啊。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。