发布于 2014-01-13 23:02:06
5楼
611A时代的电机尾部编码器有1个和2个的,如果只有一个插座,说明此编码器是速度反馈的(里面是几个霍尔元件),而其位置反馈一般在丝杠上,如果有2个编码器插座,一个速度反馈的接到611A,另一个位置反馈接到NC测量板,以下是以前在网上搜集的840C屏蔽光栅尺的方法供参考:
西门子840C的数据和PLC与840D不一样, 屏蔽光栅尺具体参数与840D也不同,具体如下所示:
1.首先揿压下最右侧屏幕图形软键 -SERVICE,按下屏幕右边的竖直按键PASSWORD,出现密码窗口,键入密码(数字键:1111),按MDI键盘上的ENTER,再按软键盘的SET,此时完成密码输入,
进入参数界面,将要屏蔽光栅尺的轴的FD修改为FD**,
2.set of measuring system 2nd.,
3.找到该轴的第一测量系统的机床数据:2002/2-3 修改为:YES ,2002/6-7修改为: 3,2002/4-5修改为 : 2,3842修改为 :FD3.1 ,3842/2-3 修改为 :yes,3842/6-7修改为 :3 ,3842/4-5修改为: 1 ,
4.该坐标轴的第二测量机床数据:
18242.1改为:yes ,13882/2-3修改为: yes ,13882/6-7修改为 : 3 ,13882/4-5修改为 : 0 ,
以上操作说明方法可以助力楼主快速解决840C机床系统光栅尺屏敝
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择