回复:西门子伺服电机错误Motor blocked/speed controller at its limit 已解决

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-14 10:14:23

6楼

quote:以下是引用axg2008在2014-01-12 21:40:56的发言:
p2175[0] motor locked speed threshold的值达到了其上限值210000
这个值这么大,改成0代表不起作用吗?
我倒是认为在驱动里把7900的响应改成none
另7900是驱动报警,simotion里应该是20005.

朋友,你说的7900或者20005我在expert list 里面没有找到诶,在哪里呀?你改成none,是表示当有驱动报警时,继续工作?
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMOTION

共有2222条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。