变频器输出的0-20mA信号经PLC检测后对应的结果Result 在0和25.12Hz之间来回变化或者有时一直显示0

1208

4

2014-01-14 17:01:17

您好,我现在变频器和PLC选择的都是西门子的 。我采用变频器的12和13端子作为变频器的频率输出,相关参数已设定正确。12和13端子的0-20mA信号送与西门子PLC处理得到结果Result。

当只有安装有西门子的变频器控制柜自己运行时,变频器设定25Hz,Result 输出也是25hz。但是当周边的逆变器或者充放电柜启动后,变频器频率同样设定25hz ,变频器调试面板上显示实际输出还是25hz(由变频器面板看到的),但是变频器输出的0-20mA信号经PLC检测后对应的Result就没有或者波动非常大,结果Result 在0和25.12Hz之间来回变化或者有时一直显示0。

我拿万用表测变频器12、13端子进入PLC的两个端子之间的直流电压,显示2.7~2.8VDC,很稳定,这说明变频器来的信号是稳定的,只是到PLC内部不知什么原因造成信号波动值在0和24.56HZ交替波动,有时一直显示为0HZ.
综上分析,我认为是信号干扰的问题。

另外PLC的各模块的”地“现在是悬空状态,我拿万用表的交流电压档测PLC主CPU的模块的“地”和控制柜外壳(PLC主CPU的模块的地接红表笔,控制柜外壳接黑表笔)之间电压是12-18VAC,用万用表的直流档测得它们之间电压为0VDC.。
是不是PLC的主CPU的地端子应该接地,如果接地,是接信号地还是动力地?
我在现场,实在解决不了了,恳请高手帮忙,