现场遇到感应电压,大家给点建议

4232

18

2014-01-14 22:38:34

现场问题:
S7-300PLC控制柜离现场各个执行器,传感器距离200m,电缆铺设大概300m,现场有个就地控制箱控制润滑站,安装人员已经将一跟24芯线直接接到PLC柜内,24芯线中包括3组远程PLC控制220VAC控制回路,其余的接上了无源接点反馈给PLC,这跟24芯电缆用的是铠装普通不带屏蔽电缆
当控制柜切到远程,24芯电缆其中3组6芯线分别带上220VAC交流电,测试其余悬空的干接点线中有电压20VAC,60VAC不等,当我去除3组带220VAC电缆后,其余电缆中的电压消失,初步判断是感应电压。

问题提出:干接点进入的是32×24VDC的DI模块,感应电压高达60VAC,没敢接进去通道,因为数字量模块进线都要串入一个24VDC+(来自PLC电源模块怕直接进60VAC),我怕接进去烧掉模块。到底能不能接呢?

查阅300模板规范资料,DI32×24VDC,允许最大电位差是75VDC/60VAC,我不懂这个最大电位差是什么意思,如果这个60VAC真被我接进去了,是不是模板通道会直接点亮,还是直接烧坏,不敢尝试,到底能不能接呢?
还有个问题,还有没有好的办法消除这个感应电压:
方案一,去除3组带220VAC的电缆,重新单独铺设控制电缆,耗资较大,安装人员表示有难度
方案二,PLC控制柜加220VAC中间继电器,可是柜内空间不够,表示不够理想
方案三,电缆不动,铠装接地,表示没有效果,因为是线缆内部电场干扰
方案四。反馈信号线加电阻,或并联电容,只不过端子上怎么加进去好呢,好像很不美观,那个多的点, 每个点都要加电容,好像焊接上去很不好看,虽然经济
综上,还有没有好的方案能解决这两个问题,谢谢大家能讨论一下,有过处理经验的提点意见