回复:被控量为液位,控制对象为水泵转速(不是变频调速),请问有什么好的算法?

ouerdeyitian

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-15 16:48:19

2楼

quote:以下是引用葫芦娃在2014-01-15 16:31:57的发言:
根据偏差设n段速,或pid

没用过PID,对PID了解的不透彻,怕到了现场因为调试耽误生产,那就麻烦了,关于PID有个问题请教下:被控量是液位,直接的控制对象是转速,请问通过液位的偏差计算出来的数据是怎么和转速对应上的?如果用增量型PID。一直不能理解这个关系,一个是液位的单位,一个是转速的单位,两个之间怎么对应?百度上有人说这两个之间不存在量纲上的关系,可以直接运算。。。。搞不懂。