发布于 2014-01-15 17:00:07
3楼
理论基础:水泵的流量和水泵的转速之间存在理论上的线性关系,即Q1/Q2=N1/N2。
我有这样一个想法,不知可行否:定时采集两个实时液位,根据实时液位的差可以大致推算出实时流量的差(因为罐子的直径是一定的,定时采集的时间也是已知的),用这个差值除以水泵铭牌上的额定流量值再乘以电机的额定转速,可以得出用来平衡实时流量差的实时转速差,然后根据实时转速和实时转速差得出目标转速,这样就可以用来补偿因负载变化而产生的液位变化,如果再在这个转速差上乘以一个系数,就可以在平衡液位的基础上实现控制液位的升高和降低了。
请指教!